威勝電表ddsy102單相電子式預付費電能表是采用先進微電子技術及SMT生產工藝制造的產品,性能指標符合B/T17215-2002中1級、2級單相電能表的全部技術要求。其用途是對額定電壓為220V、額定頻率為50Hz的單相交流電能進行計量,并具有IC卡預付費、電力線載波通信和遠紅外通信功能,是改革傳統用電體制,提高用電管理水平的理想電能表。
功能特點及工作原理:
① 單相有功電能計量,四費率、十二時段設置功能;
② 采用LCD漢字顯示;反向有功電能計入正向有功電能并可單獨存儲,具有反向用電顯示標志;
③ 工作電壓范圍(70% ~130%)Un;
④ 具有遠紅外通信接口,可通過手抄器對電能表進行參數設置;
⑤ 具有載波通信接口,可實現低壓電力線載波集中抄表;
⑥ IC卡預付費控制,用戶根據自己用電情況,向供電部門購買電量,當用戶所購電費用完時,電表將自動提醒并切斷電力供應。
⑦ 超限定功率跳閘,當用戶用電的總功率連續
5分鐘超過表內設定的限定功率值時,電能表能自動切斷供電電路,提醒用戶減少負荷。
⑧ 剩余及賒欠電費報警,當電能表內的剩余電費低于設置的報警電費及開始賒欠電費時,電能表會提醒用戶及時購電。
新表設置:
電能表安裝前必須先用“清零卡”對電能表數據進行初始化操作,然后再使用“用戶卡”進行電能表相關運行參數設置。運行“單相電能表售電系統”,設置好電能表用戶號、購電量、時區、時段、費率等參數,制卡后再將用戶卡插入正常運行的電能表,即可完成相關用戶卡參數的設置。
紅外通信:
把手抄器的紅外通信窗口對準電能表的紅外通信窗口,按下編程按鈕使電能表進入編程狀態,電能表可編程狀態可保持1分鐘,在此狀態下可對電能表設置通信地址及進行各項運行參數的設置。若編程時間大于1分鐘可在編程時間內持續按下編程按鈕不松或每隔1分鐘再按一次編程按鈕,直到完成參數設置工作。
用手抄器對電能表校時有兩種方式:
方式一:按下編程按鈕,使電能表進入編程狀態,執行時鐘設置命令,即可對電能表的日期時間進行設置。
方式二:不按編程按鈕,執行廣播校時命令,當電能表時間與手抄器或主站時間偏差在10分鐘之內時,電能表將自動校時,否則電能表不響應。同一塊電能表,在一個抄表周期內只響應一次廣播校時命令。
運行手抄器程序可讀取電能表的用電量、時間、循顯方式以及進行密碼修改、校時等操作。注意:電能表出廠時默認的編程密碼為“111111”,用戶更改編程密碼后必須牢記,否則將不能對電能表進行設置!
低壓電力線載波通信:
單相電子式預付費電能表是載波通信系統的終端設備,負責現場電能的計量并且通過低壓電力線將數據傳送到上一級設備(集中器)。系統開通后,用電管理部門可以通過低壓電力線載波集中抄表軟件和集中器抄收到電能表記錄的各種用電信息。電能表能將當前有功總電量、尖電量、峰電量、平電量、谷電量等電量上傳給集中器。
電能表參數也可以使用手抄器和抄控器,通過電力線載波方式進行設置。